Elektrik Elektronik Teknolojisi Alan Temrinleri

 
Hogeldiniz Ziyareti. Ltfen giri yapn veya kayt olun.

Kullanc adnz, ifrenizi ve aktif kalma sresini giriniz

Gnderen Konu: Sargý ucu bulma  (Okunma says 17912 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

30 Temmuz 2021, 12:01:08

Elektrik motorlarýnnýn bobin sargý uçlarý yukarýdaki þemada gösterildiði þekilde bulunur.

1- Önce bobinler ohm metre ile tek tek bulunur ve birinci sargý, ikinci sargý, üçüncüs sa rgý diye ayrýlýr.

2- Bobinlerden bir tanesinin ucuna,resimdeki gibi DC kaynak baðlanýr.Pilin + ucuna gelen sargý ucuna U dersek,diðer uç X ucudur.

 3- Diðer bobinlerden bir tanesinin ucuna mA veya mV kademesinde bir avometre baðlanýp, butonuna bas býrak yapýldýðýnda,avometrenin saða sapmasý durumunda,ölçü aletinin + ucuna baðlý sargý ucu V,- ucuna baðlý olan sargý ucu Y ucudur.

3- Ayný iþlem,3. Sargýda yapýldýðýnda ve avometrenin saða saptýðý kabul edildiðinde, ölçü aletinin + ucuna baðlý olan sargý ucu Z ,- ucuna baðlý olan sargý ucu W dir.

Not :
1-Metodun ilk uygulamasý,1975 yýlýnda,bobinajdan gelen ve sargý uçlarý yanlýþ isimlendilen 250 kw lýk motorda 4,5 voltluk yassý pil ile yapýlmýþtýr.

2-DC kaynak,1,5-9 volt arasýnda PÝL olabilir.
 Elk.Müh.ÝAG


ileti?im: 0542 343 09 15